水系统稳压运行原理介绍
水系统包括有供水系统,冷却水系统,暖通系统 。其运行原理及工作方式基本相同。只有选型方式,安装要求及压力参数设置有所不同。下面就压力参数设置与大家探讨一下。例如 机供水系统机组安装后,应设定系统水压的压力上限P1和下限P2的压力数值,一般情况下,取P1=P2+(0.3~0.5)bar,当系统压力低于下限压力P2时,压力开关动作,启动水泵增 压直至系统水压力到达P1时,压力开水断电,水泵停止工作。而暖通系统中水是循环定压运行。当系统中的水压下降至P2时补水泵启动,水箱中或供水点的水压入罐及采暖循环水系统,直至该系统压力达到上限压力P1,自动切断水泵电源,停止补水(这系统也常常称为补水系统)P2即为定压点,当系统压力小于P2时,补水泵启动向系统内补水,以确保系统压力定在P2,达到定压补水的目的。而且,由于热水膨胀,使系统及气压罐中的压力上升,当压力达到安全阀开启压力P3时,安全阀开启,将水泄出,迅速降低系统及罐内压力,起到了膨胀水箱的作用,所以这一机组能同时做到定压、补水、膨胀水箱三效合一。一般情况下,取安全阀开启压力P3=P1+(0.02~0.04)MPa 在供水系统中,随着用水量的不断消耗,管路中的压力会越来越小,当压力小于P2时,水泵再次启动。以上运转过程是由压力开关通过电器控制拒控制水泵启停而得以实现的。