稳压罐胶囊预充压力和调节量的计算

按照 PV/T=定值(波义耳定律),对不同条件下稳压罐气囊内进水量(凋节量)的多少计算。假设相同温度环境,即稳压罐内气体体积和压力变化时,其乘积 PV不变。
P 气体的压强(平时习惯叫压力,绝对压强而不是表压)
V 气体的体积
P,气体的初始压力
V。气体的初始体积
假设大气压为 lbar
绝对压力=表压+大气压
稳压罐预冲压力计算
以 24L 为例来计算说明
预充压力为 1.5bar,按压力罐的最大工作压力来计算,此时绝对压力为 1.5+1=2.5bar,未充水以前气体的体积即为罐的体积,也就是 24L
。当稳压罐气囊内水压为8bar时,绝对压力即为8+1=9bar,稳压罐内压力平衡时。假设气体体积为 V,囊内进水体积为△V,V+△V=24L;PxV=24L.
PxV=9 xV 即24 x 2.5=9 xV V=6.7L也就是此时气体被压缩到只有 6.7L。AV: = 24 - 6.7 =17.3L(调节量);
当已知工作压力3bar,稳压罐50L调节容量36L,需要计算稳压罐预充压力P。P=(50-36)*(3+1)/50  P=1.12-1
从上面的案例中我们可以发现预充的气压值越小稳压罐的调节容量越大。考虑胶囊的鼓胀系数,在通常工况下,自然状态为最佳,这要进行有效的计算和配置,各厂家应根据自己产品的实际情况来选择。从而确保产品的可靠性。
原则上预充压力不小于1.5bar,在调节容量不能满足时应选择更大型号的稳压罐。而不是通过减低预充压力来增加调节量。