多点用水时水压下降太快解决方法

多点用水时水压下降太快解决方法
自来水及二次加压供水或是设备喷雾取水等等,系统一个用水点用水时压力还比较稳定或水压下降不多。但二个或多个取水点同时打开时水压力会下降很快。这是什么原因又应该如何来解决这一问题呢?在实际工作当中常常有客户因这种情况而烦恼。今天与大家一同来探讨这一问题。
问题一:商业楼公共洗手间高峰用水时段水压不稳定,水流量小。
分析一下;商业公共洗水间用水时间比较集中,多个冲水阀同使用时用大量用水,压力快速下降。也就是说很少的时间失水量过大,给水泵反应的时间少。没有及时启动或增加输出,末能及时补充失水量,所以水压力下降快,其它用水点无水或水流小。
总结一下特点:
1.水泵反应时间慢。
解决思路:加快水泵反应速度,方法是通过调整压力传感器(电接点式压力表)位置。快速感知水压力变化。加快水泵反应速度。及时增加输出实现稳压保流量的目的。
2.短时间用水量大。
解决思路:通过增大管径加大水输出流量或在失水点过快位置增设稳压罐,通过稳压罐储水稳压功能在取水点失水时水泵末能反应的情况下稳压罐内的储水可以快速补充,减缓水压下降过快的时间。
以上两点同时改进。增加储水量或增加输出流量同时加速水泵反就应时间。达到恒压稳定压力输出的目的。