稳压罐(缓冲罐)工作原理

稳压罐(缓冲罐)工作原理
稳压罐同名缓冲罐,是高层楼宇二次供水设备中重要的组成部件之一,其核心作用就是缓冲水流动或停止流动时产生的惯性作用力,故名为稳压罐或缓冲罐。

稳压罐之所以能够缓冲压力主要是因为罐体内部预存的压缩气体来实现的,因为水的体积几乎没有压缩性当水泵补水水分子相互积压无法压缩压力倍增上升。而气体体积是可以在高低压强的变化下体积会相应变小或变大(通常说的压缩性能)。稳压罐原理就是运用水与气的这两种不同的特性。当水压力上升,压力传递给气体,气体压力上升同时气体的体积补压缩,被压缩出的空间就被水体积填补。经空间换水压力,以气体缓冲水压力。实现气体空间与水体空间下互相转变而达到空间缓冲压力目的。反之当水体减少时压力下降,同步压力的气体体积释放膨胀,同步中水补挤出罐体实现向外补水来减少水压力下降过快。
稳压罐工作原理图

从上图可以看出,当具水泵开启,水体压力开始上升,当水压大于预充气体压力时水冲入稳压罐的时候,胶囊是逐渐积开扩容,储水容积增大,气体体积压缩减小但压力两者同步上升。当压力上升到水泵自动压力时水泵停车,水泵启动到停泵停车整个过程压力平稳上升;当系统水体流失时管道与稳压罐里的储水联动下降同时气体膨胀挤出稳压罐囊内储水被免水压力值下降过快,减弱用水体验差。也就是说先用稳压罐储存的水,只有在稳压罐储水压力降到水泵二次启动压力时水泵才补送电工作增压补水。在水泵二次启动之前所用的水量也就是大常常说的稳压罐”调节容量“。简单的说就是有小流量用水的情况下,稳压罐调节容量可以满足,而在大量用水时稳压罐及管网压力无法达到水泵停车压力值时水泵持续运行直至下一个少量用水阶段,周而复始!
假设不装稳压罐,水又没有压缩性管网如果做到24小保持压力(高位水箱缺点多已退出市场)?一个用水点开阀用水,水没有压缩性,当水排出管网水压力立马降到常压(打开水龙头时有水,但水很快变小或无水)水泵立马启动增压(水压恢复水突然大起来),用水完毕关闭水阀水压上升水泵停车。每当用水时(不管用水量多与少)水泵就要启停一次。一个管网上百户或上百个用水点用水。这样下来水泵就无休止启停。也就常说的水泵频繁启动。因此,不管是箱式变频恒压供水设备还是无负压供水设备,稳压罐都是必不可少的。