供水机组安装后,设定电接点压力表上限和下限的压力数值;
一般情况下,
P1为上限;
P2为下上限。
取P1=P2+(0.03~0.05)MPa,
当系统压力低于下限压力P2时,电接点压力表动作,启动水泵,将水箱中的水压入罐及采暖循环水系统或供水系统中,直至该系统压力达到上限压力P1,自动切断水泵电源,停止补水或供水。在采暖系统中,P2即为定压点,当系统压力小于P2时,补水泵启动向系统内补水,以确保系统压力定在P2,达到定压补水的目的。而且,由于热水膨胀,使系统及气压罐中的压力上升,当压力达到安全阀开启压力P3时,安全阀开启,将水泄出,迅速降低系统及罐内压力,起到了膨胀水箱的作用,所以这一机组能同时做到定压、补水、膨胀水箱三效合一。一般情况下,取安全阀开启压力P3=P1+(0.02~0.04)MPa 在供水系统中,随着用水量的不断消耗,管路中的压力会越来越小,当压力小于P2时,水泵再次启动。以上运转过程是由电接点压力表通过电器控制拒控制水泵启停而得以实现的。