如何判断隔膜式气压罐是否正常运行
隔膜气压罐在小区供水设备中是很常见到的设备之一,因其运行是在罐内运行我们看不到运作方式。所以常常被忽视认为隔膜气压罐可有可无,就是个摆设民。其实隔膜气压罐的作用还是很大的(这里就不作细说,想进一步了解隔膜气压的可以看看本网其它页面对隔膜气压罐功能的介绍)
先是观察隔膜气压罐上的压力表,通过压力表指针摇摆频率来分析。水网运行特点是补水点补水(水泵)及失水点用水
,当失水点与补水点相对平衡时,压力表指针摇摆度小,说明水压基本稳定。隔膜式气压罐运行正常。当失水小于补水量水压力增大压力表指针线性运动指向压力值。反之失水点量大,补水点量压力减小压力表指针线性运动指向压力值。这里压力表的压力值都是线性运动,说明隔膜气压罐发挥了作用正常运行。如果补水与失水变化过程中压力表指针是跳跃型,指针摇摆频率高则分析是隔膜气压罐没有发挥稳定水压的作用不理想或没有发挥作用。这样话就需要对隔膜气压罐进行检修。
检修隔膜气压罐是通过检测隔膜气压罐内部的气压值的来分析隔膜气压罐是否完整。
当水网运行时微开充气阀观察从充气阀口冒出的气体还是液体。如果是液体直接判断隔膜气压罐内置隔膜破损。如果冒出是气体则需要进一步检测气体压力值。
在检测隔膜气压罐内置压力值时一定先排空隔膜气压罐内部的水。观察隔膜气压罐上压力表。当气压值小于原本设定值时应及时补充气压。这里强调一定要排空隔膜气压罐内部了水,否则此时压力表的压力值无参考意义。厚德志行2020-5-8