(一)耐压试验压力,pT =1.5p(式中p—简单压力容器的设计压力,MPa);                                          
(二)试验介质一般为水,试验时,应当排净滞留在容器内的气体;
(三)在确保安全的前提下,也可以采用空气、氮气或者其他惰性气体,其耐压试验应当以不超过0.1MPa/s的升压速度缓慢升压至试验压力,保压时间不少于30s;
(四)奥氏体不锈钢制简单压力容器用水进行液压试验时,应当严格控制水中氯离子含量不超过25mg/L,试验合格后,应当立即将水去除干净;
(五)耐压试验时,简单压力容器壁温和试验用介质温度不应当引起容器的脆性断裂,试验用介质的温度一般应当不低于5℃;
(六)简单压力容器制造单位应当采取安全技术措施,确保耐压试验安全。