压力容器用液面计标准与规定

压力容器用液面计应符合有关标准的规定,并应符合下列要求:  

1、应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用。  

2、在安装使用前,低、中压容器用液面计,应进行1.5倍液面计公称压力的液压试验;高压容器的液面计,应进行1.25倍液面计公称压力的液压试验。  

3、盛装0℃以下介质的压力容器上,应选用防霜液面计。  

4、冷地区室外使用的液面计,应选用夹套型或保温型结构的液面计。  

5、于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上,应有防止泄漏的保护装置;  

6、要求液面指示平稳的,不应采用浮子(标)式液面计。

液面计应安装在便于观察的位置,如液面计的安装位置不便于观察, 则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。液面计上最高和最低安全液位,应作出明显的标记。    

    压力容器运行操作人员,应加强液面计的维护管理,保持完好和清晰。 使用单位应对液面计实行定期检修制度,可根据运行实际情况,规定检修周期, 但不应超过压力容器内外部检验周期。

液面计有下列情况之一的,应停止使用并更换:  

1、超过检修周期。  

2、玻璃板(管)有裂纹、破碎。

3、阀件固死。  

4、出现假液位  

5、液面计指示模糊不清。 