压力容器用液面计应符合有关标准的规定,并应符合下列要求:
1、应根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用。
2、在安装使用前,低、中压容器用液面计,应进行1.5倍液面计公称压力的液压试验;高压容器的液面计,应进行1.25倍液面计公称压力的液压试验。
3、盛装0℃以下介质的压力容器上,应选用防霜液面计。
4、冷地区室外使用的液面计,应选用夹套型或保温型结构的液面计。
5、于易燃、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上,应有防止泄漏的保护装置;
6、要求液面指示平稳的,不应采用浮子(标)式液面计。
液面计应安装在便于观察的位置,如液面计的安装位置不便于观察, 则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。液面计上最高和最低安全液位,应作出明显的标记。