隔膜式气压罐选型方法
水是非压缩性流体,少量水流出泵内或进入管网都会引起压力急剧变化,若供水设备无气压罐稳压,设备运行在高峰期供水时,用
水量频繁变化导致水泵和管网的压力不断频繁上升或减小,水泵会因此而频繁启停或频繁加减速运行(变频恒压的才会加减速运行)
,特别当设备功率较大时,会给压力控制器、继电器及电机造成很大冲击,从而影响设备的整体性能及寿命。因此,无论是气压式
供水设备还是变频恒压供水设备,选择正确容积的气压罐都是很有必要的。
一、容积计算。
一般地,水泵每小时启动次数和功率的关系表如下:
1、有效容积Vesp计算
Vesp=16.5×Q/n,其中,Q为水泵流量,n为每小时启动次数 2、根据水泵启停特性计算出有效容量系数
Z=(Pi+1.033)/(Pf+1.033)
其中,Z为有效流量系数,即已知水泵启停压力条件下,压力罐有效容量使用率比值。 Pi为水泵启
动压力=实际扬程+管路损失+系统所需压力 Pf为水泵停止压力=一般为Pi+(1-2)kg/cm2 3、根据Vesp和Z计算出压力罐实际容量
Vt=Vesp/Z 二、压力等级选择。
一般生活供水所用压力罐压力等级分为1.0Mpa,1.6Mpa和2.5Mpa,根据实际所选泵的压力范
围值正确匹配压力罐,压力罐压力等级必须大于水泵压力值。
三、关于压力罐的一些小常识 附1:压力罐的作用
1、水泵刚开
始运行时,给压力罐补满水,随着压力增大达到设定上限压力值后,水泵停止运行,压力罐开始起稳压的作用。