稳压罐换气囊的难点及注意的事项
稳压罐换气囊的难点及注意的事项
楼宇供水设备及消防稳压设备中的稳压罐在常时间的使用过程中会出现罐体生锈及气囊老化龟裂的情况不可被
免.罐体生锈来严重的直接换新罐,罐体还能用,只是气囊老化的可以换新的气囊.如果换气囊,换气囊有那些要
点.这里大家一起探讨一下.本人从2009年开始接触稳压罐换气囊工作.在长期的工作中对换气囊有些心得,这
里跟大家分享一下.在折下气囊之前先要关闭连接罐口的阀门.往罐内充入气体来检查罐体及阀门是否正常.坏
的阀一定要换掉.然后排气排水.松下上下法兰螺栓.第一个难点就在下法兰处.下法处通常有下15-30公斤长的
导流管与法兰连为一体.(只有折下下法兰才看的到).由于法兰到地面的距离只有10公分.而流管长度大于空间
所以往往折不来.第二个难点能装气囊,气囊法兰直很径30-50公分,要通过直径只有15公分的通道,需且给人打
操作的空间小,使不力.这个点通常会花很长时间慢慢处理.整个安装过程都要小心处理.确保罐体每一个部件
的密封可靠.一定要多测试不能出现任何的漏点.其次就充入气体压力了.在没有充入合理的压力之前不要放水
进入罐内,这样易出现气体压力不准.如果水压过大,而气体压力过小气囊有破裂的可能.这点一定注意.