变频给水稳压罐选型指南

已知最大设备吸收量Amax(升/分钟)和水泵功率

可以计算出贮水量Vu=K·Amax

根据一下表格选择相对应罐的容积.计算公式如下:

V = K·Amax·  (pmax+1)·(pmin+1)  

        (pmax-pmin)·(Pprex+1)

V=罐容积(升)

Amax=最大设备吸收量(升/分)水泵的最大流量(L/min

Pmin=泵启动时最小运行压力(水泵启动时系统的压力,此处压力为绝对压力)

Pmax=停泵时最大运行压力(水泵停机时系统的压力,此处压力为绝对压力)

Pprec=预充压力(此处压力为绝对压力)

所有标示压力为相对压力.单位为bar

K:根据泵功率所选系统.计算吸收水量V=K·Amax

 P(ph)

1.2 

2.5-4 

5-8 

 9-12

 K

 0.25

 0.375

 0.625

 0.875

列如:

Amax=115(升/分).

Pmin=1,5bar-Pmax=5bar-Pprec=1,3bar

泵功率=4马力(K=0.375)升

V = 0,375×115×(5+1)×(1,5+1)  = 80,4

(5-1,5)×(1,3+1)

注意:一般罐的预充压力小于泵起始压力0,2bar其中1HP(马力)= 0.75KW