早期膨胀水箱利与弊
早期的水暖系统通常在最高点安装一个顶部开放的水箱。水加热膨胀时会上升到水箱。多数情况下水箱安装在屋顶或阁楼内。 这种水箱会带来较多问题:首先,系统水会从开放式的水箱蒸发减少,水量减少后通常需要提水到屋顶水箱加水,加入的水含有大量溶解的氧气,会因此腐蚀系统的钢铁元件。其次,水箱所在的高度有限,系统运行压力低,水温也受到限制。最后,由于水箱通常远离供暖区域,在某些情况下可能结冻,这样会造成水箱破裂给用户带来更多麻烦。毫无疑问,这类水箱在现代的水暖系统中早已被淘汰。 膨胀罐技术随后的更新就是使用封闭式的水箱, 如图4所示。
这种普通型膨胀罐内最初储存的空气等于大气压力。当系统开始注水后一部分空气滞留在膨胀罐顶部被部分压缩。管道的高度越高于膨胀罐所在高度,其罐体内的空气被压缩程度越强。当水加热膨胀时水位进一步上升,再次压缩罐内空气。 如果膨胀罐设计得当, 系统水在加热到最高温度时, 罐空气压力应该低于安全阀设定压力0.3巴左右。这个0.3巴的差值能避免安全阀在设定压力值达到时开启泄水,同时也能方便安全阀安装在膨胀罐接口以下的位置, 靠近锅炉的出水口普通型膨胀罐在很多年以前的水暖系统上使用过,有些系统今天仍然在使用中。这种罐通常安装在锅炉上方的屋顶横梁下。 普通型膨胀罐最本质的缺点是空气和水直接接触。当系统水冷却时它能吸收溶解一部分空气,在膨胀罐与锅炉之间产生虹吸倒流,溶解了空气的水进入到锅炉及管道中,当再次加热时水中溶解的空气分离出来,不过这次是分离在系统内。被分离出来的空气被排气阀排出。自动补水系统则会补进少量水取代损失的空气。这样多次往复的加热/冷却过程造成膨胀罐里面的空气逐渐被水取代。最终膨胀罐形成水涝,即完全充满了水。 膨胀罐形成水涝后,里面没有空气舱让系统水膨胀。这样会造成每次系统加热时安全阀都有少量泄水。而系统冷却压力降低后自动补水阀又会补充新鲜水进入系统。这样重复的过程会让大量的新鲜水(含氧量大)在采暖季节里进入系统,因此导致系统腐蚀加剧。 为了防止水涝现象发生,普通型膨胀罐每年需要进行两次排水和重新注入空气。特殊构造的排水阀能保证在排水时让空气进入膨胀罐内,排水阀还能起到在排水过程中将系统与膨胀罐隔离的功能
通过这种连接方式,空气泡能聚积在锅炉上端并且进入膨胀罐,接头内包含有一段浸入锅炉里面的供水管,这样空气泡才不会进入供水管道内。这种连接方式易于系统里面的空气进入到膨胀罐里。 从接头到膨胀管的连接管必须有一定的倾斜度,这样方便空气泡进入膨胀罐。连接管必须在3米以上,以减少锅炉热量向膨胀罐的传导,传导的热量会导致膨胀罐内空气压力增大。 由于普通型膨胀罐在当今的住宅及商用建筑中几乎不再使用,他们的安装维修费用、体积、以及配套的接头和阀门都远不如下一章节介绍的隔膜式膨胀罐理想,因此对于其选型的计算公式在此章节也不做进一步介绍了