二次供水设施完工后应按原设计要求进行系统的通电,通水调试。
管道安装完成后应分别对立管,连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压。
水压试验在隐蔽前试压及验收。热熔连接管道水压试验应在连接完成24H后进行。
金属管,及塑料管道系统的试验压力应符合现行国家标准{建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范}
GB50240的规定。各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPA。
对不能参与试压抽设备阀门及附件应拆除或采取隔离措施。
稳压罐及相关容器应做满水试验。
消毒设备应按照产品说明书进行单体调试。
系统调试前应交阀门置于相应的能,断位置 ,并将电控装置通电,工作电压肖符合要求。
水泵应进行占动及连续运转试验。当泵后压力达到设定值时,对压力,流量 ,液位等自动控制环节应进
行人工扰动试验,且均应达到设计要求。
系统调试模拟运转不应少于30MIN
调试后必须对供水设备,管道进行冲洗和消毒。
冲冼前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除。冲洗流速不应小于1.5M/S.消毒时,应根据二次供水设
施类型和材质选择相应的消毒剂。可采用20MG/L~30MG/L的游离氯消毒液浸泡24H.
冲洗,消毒后系统出水水质应符合现行国家标准GB5749的规定。