建筑内无塔稳压供水管道设计秒流量的确定方法

建筑内无塔(稳压罐设备)供水管道设计秒流量的确定方法,世界各国都作了大量的研究,归纳起来有三种:一是平方根法(计算结果偏小);二是经验法(简捷方便,但不够精确);三是概率法(理论方法正确,但需在合理地确定卫生器具设置定额、进行大量卫生器具使用频率实测工作的基础上,才能建立正确的公式)。目前,一些发达国家主要采用概率法建立设计秒流量公式,然后又结合一些经验数据,制成图表供设计使用,十分简便。由于我国与西方国家的起居习惯、生活条件、工作制度等都有较大差别.故不能照搬国外的数据和公式,而我国现阶段又缺乏基础资料.尚不具备用概率法建立设计秒流量公式的条件,但这方面的数据积累和归纳研究工作,广大专业技术人员正在努力进行之中。
  当前,我国生活无塔供水管网设计秒流量的计算方法.按建筑的用水特点分为2类:
  (1)对于住宅、集体宿舍、宾馆、医院、办公楼、学校、幼儿园等建筑,这类建筑用水设备使用不集中,用水时间长.同时给水百分数随卫生器具数量增加而减少。为简化计算,将安装在污水盆上直径为15 mm的配水龙头的额定流量0. 2L/s作为一个当量,其他卫生器具的给水额定流量与它的比值,即为该卫生器具的当量。
  (2)对于工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等,该类建筑用水设备使用集中,用水时间集中,同时给水百分数高。