稳压罐供水设备设计流量
建筑内用水包括生活稳压罐供水、生产和消防稳压罐用水三部分。
消防用水具有偶然性,其用水量视火灾情形而定。生产用水在生产班期间内比较均匀且有规律性,其用水量根据地区条件、工艺过程、设备情况、产品性质等因素,按消耗在单位产品上的水量或单位时间内消耗在生产设备上的水量计算确定。生活稳压罐用水是满足人们生活上各种需要所消耗的用水,其用水量受当地气候、建筑物使用性质、卫生器具和用水设备的完善程度、使用者的生活习惯及水价等多种因素的影响,一般供水设备供水不均匀。
给水系统设计流量
供水设备管道的设计流量是确定各管段管径、计算管路水头损失、进而确定给水系统所需压力的主要依据。因此,设计流量的确定应符合建筑内的用水规律。建筑内的生活用水量在一定时间段(如1昼夜,1h)里是不均匀的,为了使建筑内瞬时高峰的用水都得到保证,其设计流量应为建筑内卫生器具配水最不利情况组合出流时的瞬时高峰流量,此流量又称设计秒流量。
建筑内无塔供水管道设计秒流量的确定方法,世界各国都作了大量的研究,归纳起来有三种:一是平方根法(计算结果偏小);二是经验法(简捷方便,但不够精确);三是概率法(理论方法正确,但需在合理地确定卫生器具设置定额、进行大量卫生器具使用频率实测工作的基础上,才能建立正确的公式)。目前,一些发达国家主要采用概率法建立设计秒流量公式,然后又结合一些经验数据,制成图表供设计使用,十分简便。由于我国与西方国家的起居习惯、生活条件、工作制度等都有较大差别.故不能照搬国外的数据和公式,而我国现阶段又缺乏基础资料.尚不具备用概率法建立设计秒流量公式的条件,但这方面的数据积累和归纳研究工作,广大专业技术人员正在努力进行之中。
当前,我国生活无塔供水管网设计秒流量的计算方法.按建筑的用水特点分为2类:
(1)对于住宅、集体宿舍、宾馆、医院、办公楼、学校、幼儿园等建筑,这类建筑用水设备使用不集中,用水时间长.同时给水百分数随卫生器具数量增加而减少。为简化计算,将安装在污水盆上直径为15 mm的配水龙头的额定流量0. 2L/s作为一个当量,其他卫生器具的给水额定流量与它的比值,即为该卫生器具的当量。
(2)对于工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等,该类建筑用水设备使用集中,用水时间集中,同时给水百分数高。