稳压罐的调节容积介绍
在工作中常碰到一些同志向我了解
稳压罐调节容积一事.在这里我想介绍一下关于稳压罐调节容量.先来看看稳压罐的工作原理;稳压罐中充有一定压力的氮气,氮气被水压缩的同时间水进入稳压罐.当水的压力与氮气压压力达到一致时停止进水.当水的压力下降时稳压罐内的氮气体积同时膨胀.水被挤出稳压罐.当了解的稳压罐的工作原理下面介绍稳压罐调节容积.以TVR100-10稳压罐为例.总容积100L,最大承压10公斤,充氮气1.5公斤.计算100L稳压罐的调节容积. TVR100-10膨胀罐中充有1.5公斤的氮气,且承压值为10bar的,则TVR100稳压罐里面氮气的压强最多可以达到10bar,氮气体积为100L。由于气体的体积被压缩为原来的几分之一,则气体的压强就增加为原来的几倍,根据这个原理可知TVR100中的氮气的体积压缩为原来的3/20时(1.5/10=3/20),压强可达到10bar。氮气的被压缩为原来的3/20,则TVR100里可以压进去罐体积17/20的水(1-3/20=17/20),对应TVR100稳压罐来说(100*17/20=85),就可以压进去85升的水。也可以说100L稳压罐最大调节容积是80L.
稳压罐中压进去水的容量不仅和稳压罐中氮气的预充压力有关,也和稳压罐的承压值有关。另外系统的最大压力也影响稳压罐中所能储存的水的最大量。