闭式循环系统中膨胀罐安装位置的变化
一个水平铺设的封闭循环系统,(当膨胀缸安装水磁吸入端)系统的起始压力约为10PSI,即循环泵未有运行时的压力,这时系统每一点的压力均相同。当循环泵开启后(假设循环泵扬程15米),其吸入端与出水端 马上形成压差。但是膨胀罐与系统的接口处压力不变。循环泵形成的压差管道的阻力及膨胀罐压力恒定点构成了一个新的系统压力分布情况。泵运行时几乎系统所有部分的压力均有升高。这个是较理想的状态。因为它能促使气体从排气阀排出。而且它使溶解的空气为溶液状态,减小了水泵入口出现汽蚀的可能性。从膨胀罐接口到水泵入口会因管道阻力有一小点可以忽略不计的压力损失。实际的数据会因流量水流特征及管道口径有关。
当膨胀罐安装在水泵出水口的时候在水泵运行时的压力情况;膨胀罐与系统连接点的压力始终保持不变,无论水泵开关与否。这造成在水泵运行时系统大多数的志方压畋降低。水泵吸入端的压力从10psi降低到了2psi。这种情况非常不理想。因为它不利于排气。而且还易造成水泵汽蚀现象发生。