- 产品中心
-
客服中心
手 机:13823218158 雷先生
电 邮:664738343@qq.com
地 址:深圳市宝安区26区电达商务大厦
- 您的位置:网站首页 > 技术文档 > 膨胀罐的知识膨胀罐计算系统总水量
-
膨胀罐计算系统总水量
膨胀罐的选择计算方式中首先需要知道的参数就是暖通系统或循环水系统中的总水量。系统总水量通常由三总份构成;锅炉水量(锅炉的水量制造厂家有标明)散热设备如散热器,风机盘管容量(厂家提供);管道容量(见以下几种常用管材的容水量表格;钢管特征
口径 | 内截面面积(平方毫米) | 容水量(升/每米) | 管道重量(公斤/每米) |
3/8'' | 127 | 0.13 | 0.72 |
1/2'' | 209 | 0.21 | 1.08 |
3/4'' | 370 | 0.37 | 1.39 |
1'' | 589 | 0.59 | 2.17 |
1 1/4'' | 1,023 | 0.02 | 2.79 |
1 1/2'' | 1,385 | 1.38 | 3.21 |
2'' | 2,213 | 2.21 | 4.51 |
外径 | 内截面面积(平方毫米) | 容水量(升/每米) | 管道重量(公斤/每米) |
10 | 50 | 0.05 | 0.25 |
12 | 79 | 0.88 | 0.31 |
14 | 113 | 0.11 | 0.37 |
16 | 154 | 0.15 | 0.42 |
18 | 201 | 0.20
| 0.48 |
22 | 314 | 0.31 | 0.59 |
28 | 491 | 0.49 | 1.12 |
PEX管特征
外径 | 内径 | 内截面面积(平方毫米) | 容水量(升/每米) | 管道重量(公斤/每米) |
12 | 8 | 50 | 0.05 | 0.059 |
15 | 10 | 79 | 0.08 | 0.092 |
18 | 13 | 133 | 0.13 | 0.114 |
20 | 16 | 201 | 0.20 | 0.106 |
22 | 16 | 201 | 0.20 | 0.168 |
28 | 20 | 314 | 0.31 | 0.257 |
32 | 26 | 531 | 0.53 | 0.283 |
40 | 32.6 | 834 | 0.83 | 0.0396 |