产品中心

媒体关注

客服中心

手 机:13823218158 雷先生

电 邮:664738343@qq.com

地 址:深圳市宝安区26区电达商务大厦

在线咨询

您的位置:网站首页 > 技术文档 > 膨胀罐的知识膨胀水箱的定压原理

膨胀水箱的定压原理

膨胀水箱定压原理
  膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。
  2.2膨胀水箱位置
  膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。
  开式膨胀水箱将水箱设在系统的最高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。
  膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)
  2.3闭式膨胀水箱容积计算
  Vt=Vs(v2/ v1-1-3αΔt)/(1- P1 /P2)
  Vt—膨胀水箱容积:m3 Vs—系统水总容量: m3
  v1—低温时水的比容,m3/Kg; v2—高温时水的比容,m3/Kg;
  α—线性膨胀系数, 钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1
  Δt—水系统中最大温差,℃(一般为5)
  P1—低温时水压力,Kpa P2—高温时水压力,Kpa
  P1、P2的确定:
  P1,箱体静压头+系统顶部的最小压力值 P2,运行时最高压力
  开式膨胀水箱容积计算方法:Vp=αΔt Vs
  Vp---膨胀水箱有效容积,m3 α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
  Δt---系统内最大水温变化值,℃ Vs ---系统内的总水容量,m3
  说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值
  特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低 、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。
  (2)缺点:对最高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层 、超高层建筑物需要。

2012 版权所有 © 深圳市厚德志行科技有限公司 | 地址:深圳市宝安区26区电达商务大厦 | 客服电话:13823218158

厚德志行专业制造供水稳压罐暖通膨胀罐供水设备减压阀、 隔膜气压罐、吉尼尔真空吸盘DOROT不锈钢调压阀 膨胀罐