产品中心

媒体关注

客服中心

手 机:13823218158 雷先生

电 邮:664738343@qq.com

地 址:深圳市宝安区26区电达商务大厦

在线咨询

您的位置:网站首页 > 技术文档 > 膨胀罐的知识膨胀罐液压试验的要求

膨胀罐液压试验的要求

膨胀罐液压试验的要求如下:   

1、凡在试验时,不会导致发生危险的液体,在低于其沸点的温度下,都可用作液压试验介质。一般应采用水。当采用可燃性液体进行液压试验时,试验温度必须低于可烯性液体的闪点,试验场地附近不得有火源,且应配备适用的消防器材。   

2、以水为介质进行液压试验,其所用的水必须是洁净的。奥氏体不锈钢压力容器用水进行液压试验时,应严格控制水中的氯离子含量不超过 25mg/L。试验合格后,应立即将水渍去除干净。   

3、压力容器中应充满液体、滞留在压力容器内的气体必须排净。压力容器外表面应保持干燥,当压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计压力; 确认无泄漏后继续升压到规定的试验压力,保压 30 分钟,然后,降到规定试验压力的80%,保压足够时间进行检查。检查期间压力应保持不变,不得采用连续加压来维持试验压力不变。压力容器液压试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力。  

4、碳素钢、16MnR和正火15MnVR制压力容器在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢制压力容器,液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造成材料无延性转变温度升高,则需相应提高液体温度;其他材料制压力容器液压试验温度按设计图样规定。铁素体钢制低温压力容器在液压试验时,液体温度应高于壳体材料和焊接接头两者夏比冲击试验的规定温度的高值再加20℃。   

5、换热压力容器液压试验程序按GB151规定执行。   

6、新制造的压力容器液压试验完毕后应用压缩空气将其内部吹干。

2012 版权所有 © 深圳市厚德志行科技有限公司 | 地址:深圳市宝安区26区电达商务大厦 | 客服电话:13823218158

厚德志行专业制造供水稳压罐暖通膨胀罐供水设备减压阀、 隔膜气压罐、吉尼尔真空吸盘DOROT不锈钢调压阀 膨胀罐