消防稳压罐气压值设定 充多少压力合适

关于消防稳压罐充多少压力值的问题,在稳压罐使用手册中有这样的描叙;气压罐的预充压力在出厂前已经设定,
根据罐子的大小一般体积小于150L以下的稳压罐内置设定压力为1.5bar.200L或以上体积的设定压力为2bar.若用
户认为此压力不合适,可以在专业人员的指导下调整。
重点是出厂设定的压力用户是否认为合适?怎么判断?有什么标准?一般的用户不清楚是正常的。因为这里面汲
及到了一些专业性的知识。稳压罐使用手册中也提到了“出厂设定的压力不合适可以在专业人员指导下调整”。如果
你真得不懂,就交给专业人员来处理。
每一个消防系统都是独立的存在,其设计都是按现场环境条件来设计。考虑到的因数也很多。但必需要保证每个
喷淋阀点的压力值及流量要求。消防管道的大小,转弯及管阻及高低差。所以这是个繁杂的系统。那么如何来确
定预充压力的全理性呢?重要参数就是查看消防管道系统的压力设计值。通常有两组压力值,一是系统最小压力,
二是系统最大压力值。稳压罐充气值应小于小压力值0.2bar ,稳压罐工作压力应大于大压力值的1.12倍以上。