农家自建房供水压不足的问题如何解决

您是否遇到家用不足的问题?
你是否想解决家用水压力不足的问题?
你是否思考过如何解决水压不足的问题?
常见的自建房供水方式不外三种;
1,市政自来水;
2,打井取地下水;
3,引用山泉水。
你家的供水方式是那一种呢?
第1种市政自来水,有些地方因偏远的管路过长,管阻过大造成水压力小。有些地方由于原设计建设的自来水管径小,跟不上现代人用水需求水流量太小。当然很多其它原因造成水压小。这个原因一直存在,那么大家又是怎么解决的呢?你有看到小高层房顶的水箱吗?(高位蓄水箱)目的是避开高峰用水时段闲时高位水箱蓄水。这种利用高位差取水只解决有无水的问题,但因高低落差不够12米解决不了水压小的问题。只需要在水箱出口水处加增压泵就可以解决问题。
第2种取井水,利用水泵(潜水泵或吸水泵)输入高位水箱蓄水。落差不够12米还是解决不了水压小的问题。
第3种引用山泉水,有和利用取水点的高度建高箱水箱蓄力直接用水。这种方式需要取不点的高度足够才行,可遇不可求。如果取水点高度不够还是走老路,通过建高位水箱用水泵输入蓄力。落差不够12米还是解决不了水压小的问题。同样只需要在水箱出口水处加增压泵就可以解决问题。
把蓄水箱的高度建的足够高不是行了吗?理论是这可以解决问题。王家自建户3层半(4层)最高用水点约11米,仅出水压力为1.2bar时,水箱高度不低于23米。相当于8层楼的高度。要建这样的高位水箱费用不菲呀!
我家也是在农村,自建3层。接个体自来水,由于泵房远水压力小。平时一楼有水,二楼热水器出来的水就象小孩尿尿。三楼就不用说。我没有在楼顶安装蓄水箱,我采用的是在一楼安装500L稳压罐(无需增压泵)。前提是无用水时间段水压力需要达到4bar以上,可以利高水压力来蓄能,当稳压罐内入水后压力达到4bar时,稳压罐蓄水量有300L,输出压力我设定1.6bar,可以持续输出180L.三楼水压也可达到1bar.二楼水压1.2,一楼1.5bar。关键是一个用水锋值180L水要够用才行。当二次无用水时段时再次自动蓄能,自行反复动作。当然如果一次蓄水量不够人多用水话建议采用更大的稳压罐,这种方式同样适用于井水及山泉水。成本可控在5000左右。