变频供水是各种高层建筑二次加压供水系统,是多种设备组合的机电一体化系统,使用过程难免出现故障,下面我们一起总结一下变频供水系统常见故障以及对应解决方法:
一、噪音,先分辨一下是方向来源,如果是电机可泵组发出摩擦声音一般都来自轴承,换对应型号的轴承即可。如果是震动高频音检查一上电机是否有松动,加强固定就行。如果是泵体部分噪音,一般来自叶轮和导水段的摩擦,必须由专业人员拆卸后检修。另外,如果是变频器的载波频率太低或者太高也会导致额外的噪音,修改载波频率即可。
二、变频供水系统出现压力不稳定,波动大。出现压力不稳定的原因较多。
1.一般首先检查一下稳压罐是否有气,如果气压不足简单办法是补充气压,一般充气2bar,建议由专业的供水设备厂家过去处理。
2.检查变频器的加减速系数和PID系数,调整对应参数即可。
3.如果调整了几个参数还是压力不稳定,试换压力传感装置,压力传感器反馈不准确也会导致压力不稳定。
4.检查变频器,当变频器无法正常输出时,恒压供水控制器在频率达到50Hz之后会自动切换增压泵到市政电网,也就是水泵直接工频启动,会造成较大的波动。
5.唤醒延时时间长,当达到了启泵条件后,延时长会导致管网压力持续下降到很低泵才启动。办法是减少延时时间,不要超过3-5秒。
三、不自动启动。
1.不自动启动一般首先要考虑是不是恒压供水控制器或PLC是否有故障,因为如果控制器不给变频器启动信号,变频器也不会对增压泵输出电压。
2.其次考虑是不是传感器故障导致反馈压力不准确或者反馈压力始终大于设定压力时,控制器也不会对变频器输出启动信号。
四、不自动停机。
1.不自动停机首先考虑是不是休眠延时太长,一般休眠延时为0-60秒,如果实际太长就可能会造成不自动停机的假象。
2.供水设备止回阀漏水导致无法稳压,当压力达到休眠条件时,如果在延时过程中发现压力有波动,系统也不会输出停机信号。
3.设定压力超过增压泵的最高压力,系统始终达不到停机压力时,一直会运行不停机。
五、跳闸
1.如果刚装上发现漏电开关跳闸,建议更换大一号的漏保或者不装,因为变频器前端原则上是不能装漏保的,变频器工作时会影响其正常工作导致误跳。做好地线连接加上变频器本身的漏电保护可以保证安全,ABB变频器为例,如果发生了漏电会自动输出漏电保护,报警故障类型为接地故障。
2.如果是空开跳闸,一般是短路造成的,检查电源线是否接正确或者电机内部进水发生了短路。
六、漏电
发现电机运行时候外壳漏电要检查系统的地线是否正常,其次检查变频器和电机的地线是否连通。一般只要保证变频器地线和电机地线连通后接通地线,感应电压会低于10V。如果这样处理了还是漏电,需要检查电机的绝缘性能或者变频器是否有问题。
变频供水,系统繁杂问题多种多样,希望更多大侠一同探讨学习。