多若特减压阀压力调节办法
多若特支管减压阀的输出压力调节方法简单,操作介绍如下;
1,找到减压阀顶端的内6角螺栓;
2,选用正确的6角扳手;
3,安装好的减压阀如下图,打开A阀,关闭B阀观察压力指针数值是否符合需求。
4,如果压力表反映的压力小于所需压力时,用上图的6角扳手调节螺杆顺时针方向慢慢的转动,同时观察压力数值变化,直到压力数值达到所需值时停止调节螺杆。
5,如果压力表反映的压力大于所需压力时,需要先打B阀,用上图的6角扳手调节螺杆逆时针方向慢慢的转动,同时观察压力数值变化,直到压力数值达到所需值时停止调节螺杆。
这样整个的减压阀输出压力调节方法就介绍完了,下面顺便附上多若特减压阀功能介绍。
本减压阀是三合一功能多用途减压阀,自带不锈钢过滤网及出口压力表,直接可以看到出水的压力是否适合要求。而且能保证出口压力在一定压力时不受进口水口水压的变化而波动。可以在动态情况下直接调节出口压力差数。也可以平衡静态压力,保持静态时压力恒定从而有效保障安全水压。(来自厚德机电)
为什么现代化楼宇供水需要安装高品质的减压阀?
我国现代化发展迅速,现代化的建筑高楼一次次刷新记录。高层楼宇相配套的供水要求也一步提出更高的要求。高楼层高水压也带来高压水锤的风险。如何高效给水,科学分配水资源就更重要。被免水压过高和水锤对家用热水器、净水器等发生破坏性爆管漏水。所以很有必要在进水端加装一个高品质的减压阀,使水压恒定在。这样就不用担压过高和水锤现象对橱卫用水设备的破坏,也不必要因漏水造成其他经济损失。
稳压阀工作原理
D06E/R/F利用力学中作用力必须与反作用力相等的原理和弹簧变形量与反作用力的线性关系来达到减压稳压的效果。如下图D06E系列减压阀原理剖面示意图:
P1:阀门入口端压力(下图深蓝色区域)
P2:弹簧压力
P3:阀门出口端压力(下图淡蓝色区域)
*P1>P3=P2
减压稳压阀有两种不同的工作状态:
1,减稳静压、保压(出口端定压关闭)
2,减稳动压、动态孔板原理
调节压簧螺钉设置弹簧预应压力为P,也就是设置阀门出口端压力。当P3大于或等于P时,弹簧屈服上移直至环口关闭,P1与P3隔离,阀门处于关闭状态,这就是减稳静压的原理;当P3小于P时,弹簧伸张,环口打开,P1向P3补充流量和压力,产生液体从入口向出口流动。P3流失越大,也就是出口流量越大,P1向P3补充越快(即流量越大),以维持P3与P2的压力平衡来达到减压稳压的效果。
F=Kv*(P1-P3)*环口流通面积
F:流量 Kv:流通常数
P3越小,弹簧伸张越大,环口流通面积越大;同时(P1-P3)值越大,所以流量F越大,这就是D06E具有高流通率和小水头损失的流体力学原理。