1、 阀门的安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密;
2、 安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下;
3、 阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》 GB 12220 的规定。对于工作压力大于 1.0Mpa 及其在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验,待在系统试压中检验。
强度试验时,试验压力为公称压力的 1.5 倍,持续时间不少于 5min ,阀门的壳体、填料应无渗漏。
严密性试验时,试验压力为公称压力的 1.1 倍;试验压力在试验持续的时间内应保持不变,时间应符合表 9.2.4 的规定,以阀瓣密封面无渗漏为合格。
表 .阀门压力持续时间
公称直径 DN ( mm ) | <E>最短试验持续时间
| |
严密性试验 | ||
金属密封 | 非金属密封 | |
< 50 | 15 | 15 |
65~200 | 30 | 15 |
250~450 | 60 | 30 |
> 500 | 120 | 60 |
检查数量: 1 、 2 款抽查 5% ,且不得少于 1 个。水压试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查 20% ,且不得少于 1 个。对于安装在主干管上起切断作用得闭路阀门,全数检查。