消防静压保持系统串压问题解决方法
消防静压保持系统串压问题解决方法:在处理这个问题之前我先介绍一款可调式减压阀。如下:
多若特500系列可调式减压阀是由管道压力启动,导阀自动控制.既减动压双,又减静压的减压阀.阀门将减小较高的上游压力并产生一个稳定的,较低的下游压力.不受上游压力和流量变化的影响.所获得的下游压力可根据需要通过调校减压导阀上的螺栓来改变.当上游的压力降至所需压力设定值时,导阀使主阀开到最大程度.当下游压力超过设定压力时(例如,在消防栓系统中由于减压阀门下游管线水不流动所产生的静压情况下)阀门立即关闭以减静压.多若特500系列可调式减压阀是多诺特公司专为消防静压系统面开发的.从导阀的反应灵敏性到主阀及控制回路的密封性能都充分加以考虑.所以不仅可以满足常规供水系统的减压要求.对于更加苛刻的消防静压保持系统,也有极高的可靠性,从根本上避免了串压系问题.标准配置的多诺特500系列减压阀在阀门上,下游控制管路上各装有原厂防震压力表以显示阀前阀后压力.
设计考虑
任何一种双通减压阀因主阀不能全开,所以都必将产生一固定的最小压力损失.设计时应将该损失考虑进去(参见本章水头损失表).当运行要求压力损失最小或趋近零时,应选用三通减压阀.
减压阀前后压差过大会引起气蚀破坏及较大气噪.设计时应尽量将减压比控制在3.5:1以内;当减压比超过3.5:1而小于5:1时,应采用多级减压(将多个减压串联).
经上途对多若特500系统可调式减压阀的介绍。大家应该对上串压问题有了认识及解决办法了吧!